预制房屋工程质量通病的防治预制板板缝处构成裂缝的根本原因及防备 这篇文章从钢筋混凝土预制板与素混凝土板缝在荷载效果下,因为资料的差异性而发作不 同的内力, 沿纵向发作相对位移趋势, 致使衔接处呈现纵向剪应力的视点剖析, 论述了预制 板板缝处构成裂缝的根本原因,提出了防备裂缝发作的施工计划。 1 构成裂缝的根本原因 1 . 1 疑问的提出 本年, 国家建设部对建筑行业提出需求, 用三至四年的时刻处理住所工程质量通病。 在预制板工程中, 因为施工特色所限, 存在着较遍及的质量通病, 即沿通长板缝方向在抹灰 后往往会呈现裂缝,影响了建筑物的外观及运用。为了防治这一通病,不少作品(参考文献 [1] )已从板缝施工质量的视点剖析了裂缝的成因 , 提出了经过进步施工质量以防止裂缝发作 的办法,并取得了较好的效果 , 但自己经过施工现场实习发现,施工质量固然是裂缝呈现的 重要原因,可是,受较大荷载效果的预制板,即便在保证施工质量的前提下,依然存在着在 板缝处构成裂缝的疑问。 为完全彻底治愈这一通病, 就必须从理论上找出构成裂缝的根本原因并 规划出相应的施工计划加以处理。 1 . 2 寻觅根本原因 自己经过在施工现场的试验 以及联络资料力学理论,从资料 本身抗拉强度的差异性致使板和 板缝之间发作纵向应力致使呈现 裂缝的视点剖析,力求找出构成 裂缝的根本原因并由此提出相应 的施工计划,使预制板在保证施 工质量的前提下,将裂缝的呈现 率降到最低极限以到达保证工程质量的意图。 目前我国所运用的预制板, 绝大多数为单向布 筋的单向板(这篇文章仅评论这一状况) ,因而在荷载效果下只发作纵向变形,即受力单元体只 在其横截面发作内力 M 和 Q (参考文献 [2] ) ,而不在纵向截面发作内力(图一) 。因而,导 致裂缝发作的纵向截面处的剪 http://www.jf1898.com/ V (图二)从何而来,就变成这篇文章评论的焦点,也即是裂缝 构成的根本原因。
|